关于建筑高度
某商业综合体,占地面积约一万平米,四层主体高度小于24米,其中位于四层的一个电影院的一个影厅建筑面积约六百平米,影厅突出主体建筑超过24米(钢结构)。如何认定此建筑为多层还是高层?
牛丫头消防课堂 2025-06-24 11:15 0 赞
1 踩 [回复] 举报
看的屋面面层在哪里,也就是各个方向的剖面图。你的影院属于建筑结构的一部分,而且有实际使用功能,不仅为造型。按照你的描述,应该为高层建筑(还要具体结合图纸看项目具体情况),这种情况建议略微降低一下影院的高度,因为高层建筑的防火要求更加严格,真的没必要。我们做消防全过程技术咨询服务就是告诉用户合理合规,避免没有实质意义的浪费。