牛丫头消防课堂 2025-06-23 17:51 1 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014规定,室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,所以并没有规定与户门之间的关系.
第一,结合现场想一下,发生火灾的时候,谁还故意开着门?所以实际应该不影响消防员使用消火栓。
第二,退一步讲,即使有人开着门,消防员到了就可以立即关上,门是活动的,是在消防员掌控范围内的。和汽车之类的物件不一样。门一关就可以使用消火栓,不管是居民还是消防员,没有那么杠精的。
第三,住户平时关门,算不上遮挡消防设施。开着的状态是少数,而且火灾时随手一推就关了。
第四,虽然算不上违规,但是为了减少纠纷、投诉,不推荐这种做法;
第五,如果是现实工程已经这样做了,甚至是纠纷项目,其实就一句话“目前这种布局公摊少;要想宽绰不影响,那就加大楼梯间、前室等公共区域的面积,公摊就大了。”反正公摊和紧凑之间的矛盾。
第7.4.7条规定, 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
简单点,这个消火栓能否拉到这户卧室使用。会不会折叠水带影响出水,着火了开着门跑路的现实中没有吗