关于长期湿度大于95的空间设置何种探测器的问题
最近遇到一个生产制作预制菜的厂房,甲方告知里面从炒菜区到各种包装区或者洗菜区,都长期保持低温高湿的状态,湿度可以达到95,说上一个地方设置了烟感,但是没多久就因为水蒸气腐蚀导致设备损坏,我查了一下火警规范说湿度大于95度的场所宜设置温感,请问有没有朋友遇到类似案例的?总不能整个场所都不设置任何探测器吧= =
消防网友68723 2025-06-16 09:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:
1 相对湿度经常大于 95% 。
2 可能发生无烟火灾。
3 有大量粉尘。
4 吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。
5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。
牛丫头消防课堂 2025-06-16 09:49 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,依据《 火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第5.2.5 条,相对湿度经常大于 95% 的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器。
第二,2025年刚刚实施的新标准《点型感烟火灾探测器》 GB4715-2024,针对这个问题湿度大引起的误报警做了新的要求,所以你可以选择买2025年5月1日后依据新标准生产的感烟探测器。