牛丫头消防课堂 2025-06-13 00:08 1 赞
0 踩 [回复] 举报
自动喷水灭火系统洒水喷头的使用年限无强制性规定,但需根据实际状态和使用环境进行技术判断,报废条件以功能性和物理损伤为依据。具体规定如下:
一、使用年限规定
国家标准未明确年限
现行国家标准(如《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261)未强制规定洒水喷头的使用年限。
使用寿命受安装环境(温度、湿度、腐蚀性等)影响,需通过定期检测确定是否可用。
地方标准沿用状态报废原则
北京DB11/T1620—2019《建筑消防设施维修保养规程》明确喷头报废条件,但未设定固定年限。
二、强制报废条件
当喷头出现以下情况时,必须报废:
物理损伤溅水盘严重变形、热敏元件(如玻璃球)损坏或附着物无法清除;
喷头本体出现裂纹、锈蚀面积过大或机械性损伤。
功能失效热敏元件响应异常,如灵敏度下降或无法正常启动;
经维修仍存在泄漏或喷水分布不均匀等问题。
Along Niusk 2025-06-13 08:40 0 赞
0 踩 [回复] 举报
无标准及规范对喷头的使用寿命进行限定或引导
理论上,只要没有出现漏水、形变、锈蚀、附着异物等可能影响使用的异常情形,无需更换