全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防网友44950 2025-06-12 15:29 0 赞
0 踩 [回复] 举报
8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统: GB50016-2014(2018) 版
8 其他特殊重要设备室。
因此,这个需不需要设置气体灭火系统的看当地住建部门验收时人家提不提这个问题。一般原则是要设置气体灭火系统的
EHS专家-DL 2025-06-12 17:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
分情况。
高层民用建筑的配电间,因火灾风险高且影响范围大,必须设置气体灭火系统(如七氟丙烷、全氟己酮)。依据:《建筑防火通用规范》GB55037-2022 将高层配电间列为“特殊重要设备室”,要求配置自动灭火设施。
多层/单层建筑的普通配电间 非特殊重要设备、无人值守且仅服务于局部区域的配电间,可不设气体灭火系统,但需配置灭火器(ABC干粉型)。
牛丫头消防课堂 2025-06-13 00:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,看你是独立设置的配电室还是设置在其他建筑内的配电室;
如果是独立的配电室,需要依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-2019
11.5.4 单台容量为125MV·A及以上的油浸变压器、200Mvar及以上的油浸电抗器应设置水喷雾灭火系统或其他固定式灭火装置。其他带油电气设备,宜配置干粉灭火器。
地下变电站的油浸变压器、油浸电抗器,宜采用固定式灭火系统。在室外专用贮存场地贮存作为备用的油浸变压器、油浸电抗器,可不设置火灾自动报警系统和固定式灭火系统。
如果设置在其他建筑内,其它场所均设置灭火系统的情况下,配电室也应设置自动灭火设施,例如气体灭火系统、高压细水雾灭火系统、干粉灭火系统等。设置条件看《建筑设计防火规范》
50016-8.3.9被55037废止了