洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
如图所示,一个丁类洁净厂房,共四层,其中二三层之间局部通高,每层层高3.8m。请教老师,这个通高部分是否需要设置机械排烟?鉴于此部分若设置机械排烟,排烟量大于其他任意两个防烟分区排烟量之和,若将局部通高按高大空间考虑,整体系统的排烟量,补风量都会很大,且补风量大于一层排烟量(共两个防烟分区),请问这个情况怎么考虑消防补风?
潘天坤 2025-06-05 07:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
请问防火分区是怎么划分的?每层是楼板分隔还是什么分隔 ?通高是说这几层之间是连通的嘛?
如果是高大空间的排烟,考虑最不利情况即可,补风量是排烟量的一半,应该还是比较好实现的
防火分隔的话,用挡烟垂壁来分隔会存在问题,耐火极限不符合要求
每层如果都是一个防火分区的话,单独计算每层的排烟量即可
总补风量对应的是总排烟量的二分之一即可,每层两个防烟分区是通过挡烟垂壁分隔还是不同房间?大开间可以共用补风
老师您的意思是把二层三层其余部分用挡烟垂壁与洞口隔开,不符合防火要求吗?每层是大空间,用挡烟垂壁划分的防烟分区。
每层如果是一个防火分区的话,楼板存在洞口用挡烟垂壁封堵,这种做法的耐火极限无法满足相关要求
满足防火分隔的前提下,每层是一个防火分区,此情况大开间的两个防烟分区分区可以通过共用补风,风机选型总补风量按照总排烟量的一半即可,可以设置满足最大防烟分区的补风口共用,也可以分别设置各自防烟分区的补风口(分别设置的话补风口满足各自防烟分区的二分之一即可)
无糖可乐 2025-06-05 15:51 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1,质疑洁净厂房,火灾危险性为丁类,还有多层挑空的建筑设计合理性。
2,丁类厂房,若耐火等级为一、二级,防火分区面积不限,就是这个厂房有可能整体划分为同一个防火分区。
按防火设计规范来说,小于5000平米的丁类厂房可以不设置机械排烟,甲方要求丁类厂房部分区域做洁净厂房,面积为三千多平,全做固定窗,无开窗条件,所以设置机械排烟。厂房内存在挑空部分是由于机器要穿楼板,故在二层顶开200m2洞口,所以出现了多层空调出现挑空设计。这个厂房就是整栋建筑是一个防火分区,我表达错误了,谢谢老师指教!
单个空间建筑面积小于5000平方米的丁类厂房可以不设置排烟设施,考虑需要设置排烟设施的疏散走道和建筑面积大于50平方米的无可开启外窗的房间的排烟即可
每层一个防火分区,相当于在二层和三层之间掏了个洞(用挡烟垂壁将洞口与二三层其余部分分隔开),补风量按最大的排烟量一般计算后,除了这个高大空间满足50%排烟量<补风量<100%排烟量,其余部分补风量皆大于100%排烟量了,这样是不是有问题了