消火栓箱放灭火器问题
各位老师:碰到一个不常见的问题,当消火栓箱内放灭火器合用时,消火栓箱外标明的标识应该是什么?是消火栓,还是灭火器?还是两个都要?有没有相关规范支持?谢谢
EHS专家-DL 2025-05-16 15:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
合用,一般上部分是消火栓,下部分为灭火器,应分别设置标识。
组合类灭火器箱的标识要求(参考XF 139-2009《灭火器箱》):消火栓部分:遵循GB 14561-2003标准,标注“消火栓”字样。灭火器部分:需单独标注“灭火器”字样,字体规格与单体箱一致。
实际应用中的复合标识:若灭火器直接置于消火栓箱内,箱门需同时标明“消火栓”和“灭火器”标识,确保两者功能清晰可辨。
Along Niusk 2025-05-16 16:57 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你说的这各情况,叫组合柜
参考室内消火栓图集
上方”消火栓“
下方”灭火器“