消防供配电备用电源与消防报警主机备用电源关系
消控室内如果消防报警主机都有自带的备用电池,那消控室内消防供配电是否可以不用设置备用电源,也不需要双电源转换装置呢?
EHS专家-DL 2025-04-30 14:11 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不可以。消防报警主机的自带备用电池仅用于短暂过渡供电(如主电源切换间隙或火灾初期断电),其容量通常仅能维持30min~1h的应急操作,无法满足消控室在火灾全周期的持续供电需求。同时消控室供电必须设置独立备用电源(如柴油发电机、EPS等),确保消防设备在火灾期间持续运行。备用电源容量应覆盖所有消防负荷且持续供电时间≥3h。
消防用电设备必须采用双电源末端切换供电,消控室作为核心消防控制单元,其配电箱需配置双电源转换装置(ATS),确保主电源故障时自动切换至备用电源。若仅依赖备用电池,主电源故障时可能因切换延迟导致设备中。