牛丫头消防课堂 2025-05-01 18:48 0 赞
0 踩 [回复] 举报
有规范依据,《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017,对比预作用和干式系统就知道,干式系统明确管网内有压气体;预作用仅仅是管网内不充水,也就是可以有气,也可以没气,如果充气,只是利用有压气体检测管道是否严密,看一下三个条款:
2.1.5 干式系统 :准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。
2.1.6 预作用系统 :准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。
5.0.17 利用有压气体作为系统启动介质的干式系统和预作用系统,其配水管道内的气压值应根据报警阀的技术性能确定;利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统,配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。
有规范支撑吗