设计与现场室内消火栓不符合采取的措施
图审设计是减压稳压型消火栓,现场是普通的,能否通过增设减压孔板并做设计变更来补救(设计变更不报审图)。
潘天坤 2025-03-31 08:23 1 赞
0 踩 [回复] 举报
减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板均是减压措施,需要通过计算来确定需要减多少压力,不一定全部合适使用减压孔板,具体以设计计算为准
与设计不符的内容,设计可以出具计算书和设计变更单,验收人员是否同意不送重大变更施工图审查以验收人员意见为准
还有就是可能有些人员不认可减压孔板这种减压措施,他们认为无资料非标这样子。不过从国家规范和设计层面,是认可减压孔板进行合理减压
wetom 2025-03-31 09:11 1 赞
0 踩 [回复] 举报
技术上来说都没问题,现在的问题是未按照审核通过的图纸施工。如果设计公司愿意出变更,这也算是重大变更了,肯定要重新审图的。既然做错了为什么不改正呢,偏要剑走偏锋。