填充墙可以作为防火墙吗
这些年设定防火墙,均认为满足耐火极限的实体墙(包括填充墙)均可作为防火墙,但是根据<建筑防火通用规范>6.1.2条条文解释:"防火墙一般为自承重墙体,符合要求的承重墙也可以作为防火墙",是否认为框架结构的填充墙不可以做防火墙?
EHS专家-DL 2025-03-21 16:10 1 赞
0 踩 [回复] 举报
在框架结构中,普通填充墙(非自承重)不可直接作为防火墙,因其稳定性依赖框架,而框架耐火极限通常不足。若需采用填充墙,必须满足以下条件: 框架梁、柱的耐火极限≥3.0小时;填充墙与框架形成整体稳定体系(如设置构造柱、圈梁);经结构验算确保火灾中不倒塌。
优先方案:采用自承重防火墙(如钢筋混凝土墙或耐火砌体墙),直接设置于独立基础或耐火框架上,避免依赖非耐火结构支撑。