关于防火墙
一个层高十几米的车间,设置丙类中间仓库。这个防火墙的分隔要做到梁下去高度实在太高,请教一下,有没有其它变通的办法呀?
EHS专家-DL 2025-03-21 16:19 2 赞
0 踩 [回复] 举报
提以下三种思路供大家讨论看看是否可行?
方案一:局部降低中间仓库高度,分段设置防火墙
将中间仓库设计为局部夹层或分层结构,仓库层高控制在常规分隔高度范围内(如6m以内)。在车间与中间仓库交界处设置分段防火墙,每段防火墙高度与夹层楼板衔接,避免通高分隔。夹层楼板需满足耐火极限≥1.5h,并与防火墙形成连续防火分隔;仓库与车间之间设置防火挑檐(耐火极限≥1.0h),防止火势通过顶部蔓延。
方案二:防火卷帘+防护冷却水幕系统
在车间与中间仓库分界处设置特级防火卷帘(耐火极限≥4.0h),替代部分实体防火墙。同步设置防护冷却水幕系统,覆盖卷帘及周边区域,确保火灾时卷帘背火面温度不超过规范限值。
方案三:独立防火隔间+水平分隔
将中间仓库设计为独立防火隔间,四周采用耐火极限≥4.0h的防火隔墙(非承重墙)围合。在隔间顶部设置水平防火挑板(耐火极限≥1.0h),与车间顶部结构隔离,避免通高防火墙需求。防火隔墙需与车间主体结构脱开,避免火灾时因结构变形导致分隔失效;隔间内设置独立排烟系统,确保火灾烟气可控。
赞同第三种,比较方便实现