关于低压压力开关,流量开关、报警阀压力开关连锁启泵
请教各位老师,低压压力开关,流量开关、报警阀压力开关这三种功能是最少有一种就可以,还是三种都需要安装。有没有明确的规范或条文
亲亲子衿 2025-02-21 11:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
13.1.11 联锁试验应符合下列要求,并应按本规范表C.0.4的要求进行记录:
1 干式消火栓系统联锁试验,当打开1个消火栓或模拟1个消火栓的排气量排气时,干式报警阀(电动阀/电磁阀)应及时启动,压力开关应发出信号或联锁启动消防防水泵,水力警铃动作应发出机械报警信号;
2 消防给水系统的试验管放水时,管网压力应持续降低,消防水泵出水干管上压力开关应能自动启动消防水泵;消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能自动启动消防水泵;
潘天坤 2025-02-21 13:32 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1、消防给水及消火栓系统技术规范GB50974规定:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵
条文说明提到: 国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作概率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。压力开关通常设置在消防水泵房的主干管道上或报警阀上,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上
2、自动喷水灭火系统设计规范GB50084规定:系统应由出水干管的压力开关、出水管的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵”
条文说明提到:“并不是要求系统均应设置这几种启泵方式,而是指任意一种方式均应能直接启动消防水泵”
明显正文和条文说明存在一定的矛盾,容易造成理解偏差
3、火灾自动报警设计规范规定GB50116:联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
条文说明提到:“消火栓使用时,系统内出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等均有相应的反应,这些信号可以作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,可以不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
4、消防设施通用规范规定:稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且应小于系统自动启动流量,公称压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求”
条文说明提及:流量和压力设置的合理性对于水系统有决定性作用,是确保水系统在准工作状态下持续运行的关键
有些专家将此理解为需要设置“压力开关”和“流量开关”两种启泵方式
5、有些省份的技术文件有对设置几种启泵方式作出要求,例如:浙江要求水泵出水干管的压力开关和消防水箱出水管的流量开关应同时设置,作为启泵条件;例如:江苏要求应不少于两种方式自动启动水泵
6、本人有咨询过区域内的一些报警厂家技术人员,对方答复一般都是按照某系统两种某系统三种接线,只有一种的比较少见
有咨询过区域内的一些设计人员,对方答复一般两种至三种。
有咨询过区域内的一些水专业审查师,对方答复一种至三种,不同人员均有不同理解,答复设置两种以上居多
7、个人觉得:具体设置几种方式启泵,可以先参照本区域内技术文件,如果区域内有技术文件要求的,按照技术文件要求执行,如果没有区域技术文件要求的可以按照设计要求执行。也可以跟本区域相关技术人员讨论咨询,可能很多专家的理解不一致
同时考虑到使用安全,建议设置不少于2种启泵方式
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准