试水阀与末端试水装置区别只是位置不同吗?
每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置
每个楼层及防火分区都要有试水阀,而每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置。
每个楼层及防火分区的试水阀组件里面包括压力表吗?如果包括了 那它的组件跟末端试水装置一样了,就只是安装位置不同而已了,
如果不包括该楼层压力是不是就不能实时监控了呢?
徐海金 2025-01-23 15:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不一样,末端试水多了个末端试水装置,一般装一个同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头;试水阀不需要安装这喷头,直接DN25管就行。其他一样
LHH2737 2025-01-23 15:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
试水阀没有压力表
实际上业主和物业都怕管子爆开,没事都不敢启泵,所以基本不存在压力过大的问题,只会存在压力过小的问题,这个时候只要在最不利点安装压力表就行,最不利点都没问题,下面那些只安装了试水阀的压力也不会有问题
消防搬砖师 2025-01-23 17:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1.设置位置不同:末端试水装置设置在报警阀组最末端,试水阀设置在每个防火分区和每个楼层
2.设备不同:末端试水装置是由压力表、试水阀、试水接头组成
3.作用不同:末端试水装置是为了检测系统功能和性能,试水阀为了测试设备和管道。
统一回复谢谢潘天坤、消防搬砖师、小唐12321、LHH2737、徐海金、喧哗等专家的耐心解惑,大家理解都差不多,只是现实遇到好多设计图纸楼层试水阀都配压力表了,要说是少数设计人员解读规范误差吧,但是目前遇到的大多数都这样设计了,虽然一个压力表也没有多少钱,但是从优化经济成本角度考虑感觉有点冗余了。