全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟规范如何界定
建筑防火通用规范 GB55037-2022中 8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施: 7 、公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间; 8 、公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的房间;在 8.2.5 建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:1 建筑面积大于50㎡的房间; 2 房间的建筑面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡的区域。本人所在项目为超高层建筑,并有外窗。依照个人理解出于安全超高层建筑不应该设置外窗,但是现场已经有外窗了,是不是就需要按照8.2.5条款进行消防验收工作
潘天坤 2025-01-21 11:28 1 赞
0 踩 [回复] 举报
超高层不应设置外窗没有规范依托(区域内有特殊要求除外),虽然有一定道理但是也偶尔会有高层项目设置自然排烟设施
公共建筑的同一空间(中间无防烟分隔措施)内建筑面积大于50平方米(不大于100平方米)且无可开启外窗的经常有人停留或可燃物较多的场所,需要设置排烟设施,当设置了可开启外窗则场所内可以不用考虑排烟设施
如果此场所建筑面积大于100平方米,那么不管是否存在可开启外窗,都应满足排烟要求(净高6米及以下场所在清晰高度以上按照建筑面积的2%设置自然排烟设施,净高大于6米的场所在清晰高度以上按照计算或者查表设置符合要求的自然排烟设施,当自然排烟设施不满足要求则需要设置机械排烟设施)