低压配电室可否使用二氧化碳灭火器?
GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》4.2.5条的条文解释中的表格标识:“对于E类火灾,二氧化碳灭火器适用于带电的B类火灾。”低压配电室火灾是否应该属于E类火灾中带电的A类火灾范畴?这样的话,按条文解释,二氧化碳灭火器是不适用于600V以下的低压配电室火灾的呀。。
且二氧化碳灭火器不适用于A类火灾,那配电室断电的情况下是A类,也不适用啊。。
且根据DL5027-2015《电力设备典型消防规程》F3.1“二氧化碳灭火器适用于扑灭600V 以下的带电B类火灾。”
另外,带电的B类火灾都有什么?能举个例子么??
迷茫了,还请各位大神给予解答,谢谢!!
嗯嗯!!油类变压器场所电压都高于600V,那这样的话,只有汽柴油发电机房才能选配二氧化碳灭火器了~~然后考虑到还有其他介质,还得考虑另配一个其他灭火器~~感觉二氧化碳这个灭火器好鸡肋,哈哈~~