全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
七氟丙烷灭火器更换周期
悬挂在吊顶下的七氟丙烷灭火器,查了规范,规范明确是5年更换,可是存放的钢瓶却是3年更换,那是3年更换还是5年更换呢?
黄辉 2024-12-14 13:53 0 赞
0 踩 [回复] 举报
更换:
是用新的产品代替旧的产品,更换周期主要由钢瓶的设计使用年限确定。
悬挂式七氟丙烷灭火装置一般采用的焊接钢瓶,根据《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021的规定,其设计使用年限为20年,也就是说,悬挂式七氟丙烷灭火装置最多20年需要更换。
定期检验周期
不过从问题中3年、5年的面试看,可能问的是定期检验周期。悬挂式七氟丙烷灭火装置内充装的是七氟丙烷灭火剂和增压氮气,属于混合气体,根据《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021的规定,按检验周期最短的气体确定。七氟丙烷属于其他气体,定期检验周期为3年,氮气定期检验周期为5年,也就是说,悬挂式七氟丙烷灭火装置的定期检验周期为3年。