室外消火栓需要设置减压吗?
建筑室外消火栓与室内消火栓共用消火栓消防水泵及管网,现在室外消火栓启泵动压测试压力是0.60Mpa,室外消火栓栓口需要设置减压吗?
云中飞翔 2024-12-04 11:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
室外消火栓的设计承压能力是有限的,当水源压力超过其承受能力时,可能导致消火栓接口漏水、阀门损坏,甚至整个消火栓爆裂。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.12的要求,消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当动压力大于0.70MPa时必须设置减压装置。