全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
布泽德 2025-06-28 14:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
步骤1:快速定位接地段
分段隔离法:
将回路从中间断开(如拆除中间探测器),用兆欧表测量两段对地绝缘电阻:
正常段:绝缘电阻>1MΩ;
故障段:绝缘电阻<0.5MΩ(或主机报警消失的一侧)。
对故障段继续二分法排查,缩小范围。
钳形漏电流表法:
在回路供电时,用钳表逐段测量电流,电流突增点附近即为接地点。
步骤2:常见故障点修复
故障原因 处理措施
线缆破损 更换破损段或加装防水接线盒
探测器进水 更换探测器并密封安装孔
终端电阻受潮 更换电阻并做防潮处理
金属桥架静电累积 增加绝缘垫片或单独接地(不与回路共地)
步骤3:系统复位验证
修复后,用500V兆欧表测试回路对地绝缘电阻>1MΩ;
主机复位后观察24小时,确认无复发。
[主机] ——+24V ——→ [探测器A] ——→ [探测器B] ——→ GND
│
[对地短路点]
↓
GND(异常分流)