全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
网吧的疏散距离和设置喷淋问题
主体建筑2层,每层建筑面积400㎡,二层设置网吧,网吧区域建筑面积260㎡,整个网吧为一个敞开空间,网吧设置两个疏散门,分别直通敞开楼梯间和室外楼梯。
问题1:是否需要设置喷淋,根据防火通规,大于300㎡的歌舞场所需要设置自喷,这个面积是按网吧所在楼层整层建筑面积还是网吧区域建筑面积确定;
问题2:整个网吧是一个大空间,网吧内任意一点的疏散距离按规范9米(袋形走道两侧或近端房间疏散门至安全出口)还是25米(两个安全出口之间房间疏散门至安全出口)计算,是否有明确规范依据
子非鱻 2024-11-11 13:43 0 赞
0 踩 [回复] 举报
01、按楼层建筑面积。
依据:建筑防火通用规范 GB55037-2022 8.1.9-9:设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;
02、按9m或18m(设置喷淋时增加25%)
依据:关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题的复函(建规字〔2021〕1号)
为什么歌舞娱乐的房间的疏散门即为安全出口时,房间内任意一点有两个及以上疏散方向时,疏散距离不大于18m?这18m的距离是怎么得出来的?