
吉祥哥
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
消防设施设备的维护保养
发表评论: GB25201-2010建筑消防设施的维护管理2011.3.1实施,这个国标有明确要求
2025-06-05 08:28
-
消防控制室值班问题
发表评论: 60岁以上也可以开车啊,只要持证规范驾驶即可。同一个道理,年满60岁的消防设施操作可以在消防控制室值班,因为规范中只要求持证值班,只有证件没失效过期就行(消防设施操作员证书也不会过期)。
2024-09-24 14:11
-
灭火器点检时间间隔
发表评论: 不必在意这个天数,规范要求月检和半月检查一次,你们只要在上半月和下半月各检查了一次即可,也不用规定每个月的几号去检查,因为办不到,这个月是上班日,下个月可能是休息日,只要尽量避免上个月底和这个月初开展检查的情况就行。外部检查说不合格可以理解为鸡蛋里挑骨头。
2024-09-24 13:48
-
一级消防工程师证书可以去消防控制室值班吗?
发表评论: 消防控制室值班持有的消防设施操作员证书,是消防监控方向,一般为中级即可值班。消防工程师去消防控制室值班,确实有些大材小用,好比研究生去送外卖。
2024-06-21 10:47
-
只提供消防控制室值班服务的机构是否属于消防技术服务机构?
发表评论: 只提供消防控制室值班服务的机构或单位,不属于消防技术服务机构。消防控制室值班持有的消防设施操作员证书,和消防维保人员持有的消防设施操作员证书有区别,一个是消防监控方向,一个是消防维保检测方向。
2024-06-21 10:43
1