消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

星星001

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 是否是55037的遗漏
    发表评论: 对 建规并没有废止,只是废止强制性

    0 0 2023-12-19 14:56

  • 防火分区借用安全疏散口
    发表评论: 不同功能一般火灾危险性也不一样,借用不合适。一般是住宅地下储藏室,危险性都认为很低,所以才允许被借用。其他功能的一般都不借用。车库不允许借用距离,商业可以借用。再者,新建建筑距离不够只能说明安全出口布置不合适,可以调整,不能拿这个找理由。

    0 1 2023-12-19 14:55

  • 疏散走道中间有柱子
    发表评论: 情理中感觉可以,但是5.5.18说的疏散宽度都是净宽,第二,中间有个柱子也影响安全,疏散都是紧急情况,乌烟瘴气,看不到全撞上了。

    0 0 2023-12-19 14:50

  • 住宅不同高度的单元消防电梯设置
    发表评论: 你好,单元中间有变形缝,算有防火墙。我理解的从规划上分为两栋楼才可以,一栋楼不可以,每户中间都有防火墙啊

    0 0 2023-12-19 13:33

1
积分
5
提问
1
回答
4

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭