- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火门控制及监控系统-争议、解读、应用!
石峥嵘:防火门监控系统的设置场所,规范条文有所冲突,各地执行标准不一样,一直是业内困惑的问题。
公安部消防局《关于对防火门监控器设置问题的答复意见》,明确了防火门监控器的设置要求。
本文讲述防火门及防火门监控系统的主要功能及应用,解决争议及误区。
第一章 防火门监控-主要构成及功能:
一、主要构成:
防火门监控系统主要由监控器、监控分机、监控模块、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等组成。
二、主要功能:
防火门监控系统用于显示并控制防火门的打开和关闭状态,主要应用于疏散通道上的防火门,主要功能如下:
1、监控常闭式防火门,当防火门关闭不到位时及时报警。
2、接收火灾自动报警系统的信号,联动关闭常开式防火门并反馈关闭信息。
三、视频解读:
第二章 防火门监控-主要争议及应用:
一、主要争议:
根据《火灾自动报警系统设计规范》4.6.1 条要求:疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号,应反馈至防火门监控器。
依此要求,大部份的防火门均需要设置防火门监控器,投资和维护成本高,实施难度大。
二、设置要求及解决方案:
为了解决以上矛盾,公安部发布了《关于对防火门监控器设置问题的答复意见》【公消 [2017] 159号】,明确了防火门监控器的设置场所及相关要求,结合《建筑设计防火规范》的相关要求,总结如下:
1、疏散走道在防火分区处,应设置常开甲级防火门(6.4.10),设置在建筑内经常有人通行处的防火门,宜采用常开防火门(6.5.1)。
2、常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能(6.5.1)。常开防火门的控制及反馈通过防火门监控系统实现,防火门监控系统接收火灾自动报警系统的信号,联动关闭常开式防火门并反馈关闭信息。
3、具备常开防火门控制的防火门监控系统,必须设置在设有火灾自动报警系统的建筑中(或配套设置火灾自动报警系统)。
三、综合结论:
1、设置有常开防火门的场所,必须设置防火门监控系统,除此之外,常闭式防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统,常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
2、鉴于设置防火门监控系统能及时掌握防火门的启闭状态,确保火灾时防火门能够有效发挥防火分隔作用,所以鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统。
附:视频解读:
防火门监控器设置场所-解读及应用
【公安部消防局[2017] 159号文件】
第三章 防火门相关知识:
1、防火门-主要功能及部件(3D)
2、防火门概述:
视频解读:
https://v.1190119.com/fhm/587.html
3、防火门-主要功能及应用
视频解读:
https://v.1190119.com/fhm/591.html
4、防火门-报警联动控制
视频解读:
https://v.1190119.com/fhm/574.html
附:公安部消防局[2017] 159号文件
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热