- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
误会多年?火灾报警穿线金属管的防火保护措施!
石峥嵘:2013版的《火灾自动报警系统设计规范》,不再要求明敷的穿线金属管和金属线槽采取防火保护措施,但对电线电缆的耐火性能提出了更高要求。
根据规范要求,火灾自动报警系统的传输线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。(注:矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷)。(11.2.3)
1998版《火灾自动报警系统设计规范》中,要求明敷的金属管和金属线槽采用防火保护,主要措施是在表面涂刷防火涂料。由于缺乏耐火极限等具体要求,一直以来,防火保护基本流于形式,并无实际效果。实际上,由于室内明敷金属管和金属线槽的特殊情况,也很难按照钢结构防火涂料的工艺要求施工,很多地方甚至用防火漆或饰面型防火涂料代替,详见文末说明。
2013版《火灾自动报警系统设计规范》,不再有明敷金属管和金属线槽的防火保护要求,但对电线电缆的耐火性能提出了更高要求:“火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆(11.2.2)”。
需要说明的是,有人依据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)13.10.5条的规定,认为金属导管或封闭式金属线槽仍应采取涂防火涂料等防火保护措施。本人认为,这是没有必要的,因为2008版的《民用建筑电气设计规范》是引用了1998版《火灾自动报警系统设计规范》条文,2013版《火灾自动报警系统设计规范》实施后,应以现行版本的规范为准。
小贴士:
金属管和金属线槽,如采用涂刷防火涂料的防火保护措施,则应采用钢结构防火涂料,应严格按照相关标准进行施工。应根据所需的耐火极限要求,依据对应产品的(3C)认证证书确定涂层厚度,涂层厚度不应小于对应耐火极限的涂层厚度要求。详见:防火涂料-涂层厚度,应用误区及解决方案
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热