- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
火灾延续时间-前身今世! 消水规与火通规的争议
石峥嵘:本文阐述火灾延续时间的概念及应用误区!
关于火灾延续时间,《消水规》和《火通规》的概念一致,取值分类有别;
《火通规》的分类取值合理,在后续修订的《消水规》中,应会参照《火通规》调整。目前属于规范修订过渡期,可分别按各自标准要求确定火灾延续时间。
在单、多层建筑为主的年代,室内消防设施较少,主要依靠室外消防救援(比如,消防车从室外消火栓取水灭火),火灾延续时间是指从消防车到达火场开始出水时起,至火灾被基本扑灭止的这段时间。
(1)我国1960版的防火规范,引用了前苏联的名词概念“消火延续时间”,实质含义相同。
二、火灾延续时间和设计持续供水时间。
从火灾扑救角度,火灾延续时间内的消防供电和消防用水均应保证,但不同系统的功能和灭火效能有别,对于有些系统来说,过长的时间经济上不合算,也没有必要。在确定设计用水量时,大部分系统采用设计持续供水时间,设计持续供水时间是水消防设施在设计流量下的供水时间。
目前只有消火栓系统、部分防护冷却系统等采用火灾延续时间,对于消火栓系统来说,设计流量下的供水时间为火灾延续时间。另外,在确定备用消防电源和消防配电线路等的连续供电时间时,也应采用火灾延续时间。
火灾延续时间需要根据火灾统计资料、国民经济水平以及消防力量等情况综合权衡确定。原则上,火灾延续时间取值应该是一致的,在规范修订过渡时期,可酌情处置。
(1)《消水规》和《火通规》中的取值争议。
在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(简称《消水规》)表3.6.2和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(简称《火通规》)表10.1.5中,均有火灾延续时间的规定,两者基本概念一致,主要区别如下:
① 公共建筑的分类方式不同
现行标准《消水规》发布时,2014版《建筑设计防火规范》尚发布,当时的分类依据为《建筑设计防火规范》GB 50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;《火通规》的建筑分类依据与现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016一致,相对合理。

② 住宅建筑的火灾延续时间不同
《消水规》中,住宅建筑火灾延续时间均为2.0h;《火通规》中,允许一类高层以外的其他住宅建筑的火灾延续时间为1.0h。

(2)处置原则。
原则上,火灾延续时间的概念和取值应该一致,《火通规》的分类取值更为合理,在后续修订的《消水规》中,建筑分类和火灾延续时间应会参照《火通规》进行调整。
目前属于规范修订过渡期,可分别按各自标准要求确定火灾延续时间。比如,在确定消火栓的火灾延续时间时,可参照《消水规》要求执行;在确定消防电源和消防配电线路的连续供电时间时,应执行《火通规》规定。
另外,在一些专业规范中,也有关于火灾延续时间的规定,当高于《消水规》和《火通规》要求时,应从其规定。比如,在《广播电影电视建筑设计防火标准》第7.2.4条,要求电影摄影棚的火灾延续时间按3.00h计算。
附录2:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.6.2
表3.6.2 不同场所的火灾延续时间
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:同与异| 生产、储存物品的火灾危险性分类!
- 下一篇:没有了
全部评论
最新 / 最热