- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
敞开楼梯间-每层均应设置通风采光窗?具体设置要求?
石峥嵘:敞开楼梯间直接对疏散走道开放,没有门或前室隔断,不具备封闭楼梯间和防烟楼梯间的防烟条件,更容易受火灾烟气危害,理应采取更加严格的通风措施,每层均应设置通风窗。
对于满足通风要求,但采光不足的敞开楼梯间,可采用应急照明系统补充。
相关专题:敞开楼梯间,建筑防火21问!
一、敞开楼梯间的基本概念及功能:
1、敞开楼梯间是由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,三面有墙围护,面向走道一侧敞开的楼梯间,主要适用于防火等级要求不高的多层建筑。

2、对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,在计算防火分区时,敞开楼梯间可以不作为上下层相连通的开口考虑,可将敞开楼梯间视为不同楼层的有效防火分隔措施,虽然有敞开楼梯间连通,不同的楼层仍可以划为独立的防火分区。
二、敞开楼梯间需要每层设置通风窗,主要原因如下:
1、不同于封闭楼梯间和防烟楼梯间,敞开楼梯间直接对疏散走道开放,没有门和前室的阻断,更容易受火灾烟气侵害,有必要每层设置通风窗,及时排除烟气。
2、敞开楼梯间通常设置在楼层不高的场所,休息平台可以作为楼层的临时避难场所,通风窗可以作为应急救援口和逃生口,有必要每层设置。
3、敞开楼梯间的临时避难及应急救援功能,应予重视,且确有从三楼以上楼层的楼梯间休息平台通过结绳逃生至地面的成功案例。层层设置通风窗,可兼救援功能,尤为重要!
三、敞开楼梯间通风采光窗的设置要求:
楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置,敞开楼梯间的外窗应开设在外墙上。
1、规范并没有约定具体尺寸和设置高度要求,考虑救援逃生需要,建议窗口净高度和净宽度均不小于1.0m。
2、考虑敞开楼梯间的休息平台可作为临时避难区和救援平台,因此开窗高度不宜过高,且应方便直接手动开启。
注:确有困难需要设置在高处时,应在距地面高度为1.3m〜1.5m的位置设置手动开启装置。
3、对于满足通风要求,但采光不足的敞开楼梯间,可采用应急照明系统补充。
四、疑问:敞开楼梯间通风采光窗的开窗面积及布置间距,可否参照《防排烟技术标准》3.2.1确定?
不建议。
一方面,《防排烟技术标准》3.2.1条文的适应范围是自然通风方式的封闭楼梯间和防烟楼梯间,不包括敞开楼梯间。另一方面,敞开楼梯间直接对疏散走道开放,没有门或前室隔断,不具备封闭楼梯间和防烟楼梯间的防烟条件,更容易受火灾烟气危害,理应采取更加严格的通风措施。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热