- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
规范争议-《建规》5.5.8图示的隐与忧!
石峥嵘:新版《建规》图示允许在建筑的局部区域设置1个安全出口或1部疏散楼梯(图示5.5.8),容易扩展为极端方案!
根据《建筑设计防火规范》5.5.8要求:除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表 5.5.8 规定的公共建筑,可以只设置1个安全出口或1部疏散楼梯:
本表明确表述了每层的最大建筑面积要求,每层建筑面积不是某个单元或局部的建筑面积。
二、新版《建规》图示将本条文表述为一座建筑的局部单元,容易引发应用误区,导致极端方案:
1、规范条文应该是指独立的单座建筑,但2018版的规范图示却允许采用部分隔离的方式,突破了“每层最大建筑面积不大于200m²”的基本要求:
2、2018版图示的做法,容易引发极端方案,如下图所示,一座建筑的多个单元扩展,突破了“每层最大建筑面积不大于200m²”的基本要求,存在很大风险:
三、实际应用中,应以规范条文为根本,以单座建筑为单位,不应突破每层最大建筑面积不大于200m²的要求。以下是2015版《建规》图示的示意图,明确以单栋建筑为单位,相对更加贴切,不会引发极端方案。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热