- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
怎样理解《防排烟技术标准》中的建筑高度!
石峥嵘:《防排烟技术标准》中的“建筑高度”,与《建规》“建筑高度”的概念和计算方法一致,但在部分条文中,应予区别!
《防排烟技术标准》中多处涉及到建筑高度,是否跟《建规》中的建筑高度含义一致?本文解说如下:
《防排烟技术标准》中的“建筑高度”,与《建规》“建筑高度”的概念和计算方法一致,但在部分条文中,应予区别:
一、《技术标准》3.2.1中,要求“当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每 5层内设置总面积不小于2.0m²的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层”。
本条文“建筑高度”仅供参考,设计应用中,应是指楼梯间高度。
二、《技术标准》3.3.1中,要求“建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m”。
本条文“建筑高度”仅供参考,设计应用中,应是指每套机械加压系统的服务高度不超过100m,如超100m,则需要分段独立设置。
示例:某建筑高度超过101m,但其机械加压送风系统的服务高度未超100m,这时仍可采用一套系统,不需要分段设置。同理,某建筑高度99m,如其机械加压送风系统的服务高度超过100m,这时需要分段独立设置。
三、《技术标准》3.4.2中,条文中的“系统负担建筑高度”,实际上是指“系统负担高度”。
四、《技术标准》4.4.2中,要求“建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m”。
本条文“建筑高度”仅供参考,设计应用中,应是指公共建筑每套排烟系统的服务高度不超过50m,住宅建筑每套排烟系统的服务高度不超过100m。如超过服务高度范围,则需要分段独立设置。
示例:某公共建筑高度51m,但其排烟系统的服务高度未超50m,这时仍可一套系统,不需要分段设置。同理,某住宅建筑高度99m,如其排烟系统的服务高度超过100m,这时需要分段独立设置。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:坡地建筑(台阶式地坪)-建筑高度的争议及处置!
全部评论
最新 / 最热