- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
【废止】有关消防控制室的若干问题
石峥嵘:本文讨论有关消防控制室的若干问题,解答消防控制室和其他控制室合用的基本原则,以及设置自动灭火系统的具体要求。
1、消防控制室是否可以和其他控制室合用?
2、消防控制室是否需要设置自动灭火系统?
3、消防控制室是否需要设置排烟设施?
4、消防控制室是否需要设置火灾自动报警系统?
附设在建筑内的消防控制室,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。
随着技术发展,消防控制室已不再是单一的消防报警联动控制设备,应急照明疏散指示、防火门监控、电气火灾监控、消防电源监控等各类系统的控制主机,均设置在消防控制室。除电气火灾外,消防控制室还可能存在其他火灾风险(比如纸质记录或文件等)。因此,对于消防控制室,应依据相关规范要求设置自动灭火、火灾自动报警或排烟设施,具体解说如下:
一、消防控制室是否可以和其他控制室(或其他功能房间)合用?
消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
但是,实际应用中,安保和监控设备可以为火灾探测提供有效辅助,且管理上交叉重叠,因此,消防控制可与建筑设备监控系统、安全技术防范系统合用控制室:
1、消防控制室与其他控制室合用时,消防设备在室内应占有独立的工作区域,且相互间不会产生干扰;
2、消防控制室与其他控制室合用时,控制室应同时满足相关功能规范(消防、安防、智能化等)的要求。
除此之外,消防控制室不可以和其他控制室(或其他功能房间)合用。
二、消防控制室是否需要设置自动灭火系统?
对于需要设置自动灭火系统的建筑(《建规》8.3),附设在建筑内的消防控制室,应设置自动灭火系统。
消防控制室自动灭火系统的设置,应注意以下要求:
1、不能采用自动喷水灭火系统,宜采用气体灭火系统,且应采用设计浓度低于无毒性反应(NOAEL)的气体灭火剂(如七氟丙烷、IG541),严禁采用超过有毒性反应(LOAEL)的气体灭火剂,且应注意喷嘴的喷放方向和角度,尽量回避有人部位。(可参考“气体灭火NOAEL、LOAEL,设计施工必须掌握的重要指标!”)
2、设置气体灭火的消防控制室,建议采用手动控制方式,发生火灾时,值班人员可以撤离至控制室门外紧急启动。(无人值班时转换自动控制)
3、设置气体灭火的消防控制室,应设置灭火后通风换气的通风设施(自然通风设施或机械排风装置)。
4、设置气体灭火的消防控制室,宜配置空气呼吸器。
5、不管消防控制室是否设置自动灭火系统,均应设置灭火器,宜采用洁净气体灭火器。(可参考“灭火器-选型应用”)
三、消防控制室是否需要设置排烟设施?
消防控制室属于经常有人停留的房间,是否需要设置排烟设施,依《建规》8.5.3、8.5.4确定。但对于设置有气体灭火的消防控制室,不应设置排烟设施。
四、消防控制室是否需要设置火灾自动报警系统?
1、对于需要设置火灾自动报警系统的建筑(《建规》8.4),附设在建筑内的消防控制室,应设置火灾自动报警系统。
2、对于设置有自动灭火系统或排烟设施的消防控制室,应配套设置火灾自动报警系统。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:消防控制室,应依规设置自动灭火、报警等消防设施! (8大误区)
全部评论
最新 / 最热