- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
解读:室内地面与室外出入口地坪高差(埋深)!
石峥嵘:“埋深”是指室内地面与室外出入口地坪的高差,应为最不利高差,应以建筑中的最低地面标高与首层楼板面标高或室外地坪标高的最大高差为准。
埋深是决定地下和半地下建筑(室)安全疏散、灭火救援难度的关键要素,在计算的“埋深”时,怎样确定“室内地面标高”和“室外出入口地坪标高”,存在较大争议!
阐述如下:
一、怎样确定“室内地面标高”。
埋深计算应满足地下和半地下建筑(室)所有部位的人员疏散和灭火救援要求,因此埋深的“室内地面标高”应以室内地面的最低标高为准。(图示1)
(图示1)
二、怎样确定“室外出入口地坪标高”。
2、当室外地坪低于首层楼板面时,考虑首层楼板面是疏散和救援的必经之处,实际疏散和救援高度应为“首层楼板面至室内地面最低标高处的高差”,“室外出入口地坪标高”应为首层楼板面标高。(图示3)
(图示3)
三、总结。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:密室逃脱-防火定性!定性错误是风险根源!
- 下一篇:防火单元| 概论!
全部评论
最新 / 最热