- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
密室逃脱-防火定性!定性错误是风险根源!
石峥嵘:密室逃脱类场所,是指在特定受限空间场景内进行真人逃脱、剧本杀、情景剧类活动的场所,这类场所存在较大火灾风险,为此,应急管理部发布了《密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引》(应急消〔2021〕170号,本文简称《风险指南及检查指引》),详细列示了这类场所的主要火灾风险及检查要求。
密室逃脱类场所的火灾诱发因素多,火灾负荷高,且自带游艺属性,理应属于公共娱乐场所中的歌舞娱乐放映游艺场所。将这类场所定性为普通公共娱乐场所,降低防火设计指标,是重大火灾风险的根源!
明确密室逃脱类场所的防火定性,方可有效执行《风险指南及检查指引》要求,更可有效防范安全隐患,引导行业良性发展!
本文要点:
1 公共娱乐场所的防火分类!
2 密室逃脱类场所-火灾风险!
3 密室逃脱类场所-防火定性!
4 密室逃脱类场所-破局!
5 密室逃脱类场所-未来!
消防救援局发布的《风险指南及检查指引》中,已明确常见的火灾风险,主要内容如下:
一、火灾的诱发因素多:
密室逃脱类场所中,火灾的诱发因素多,主要包括明火风险和电气火灾风险:
1、明火风险:
因剧情需要使用明火、点蜡、烧纸、焚香,为营造氛围燃放冷烟花、焰火,等等。
2、电气火灾风险:
为适应剧情需要,不断调整、延长电气线路,串接电源插座,线路、插座和设备不规范,等等。
二、火灾负荷大:
密室逃脱类场所的火灾负荷大,比如:
1、采用海绵、塑料等易燃可燃材料装修装饰,甚至采用可燃夹芯板材布景分隔。
2、使用易燃可燃挂件、仿真植物、氢气球、模型道具等各类装饰件或造型物。
3、随意储存堆放易燃可燃类服装、道具等。
4、储存氢气罐、酒精等易燃易爆品。等等。
三、安全疏散困难:
实际应用中,往往因情景需要,导致密室逃脱类场所的安全疏散系统失效,比如:
1、采用多级房间嵌套的方式,违背疏散原则。
2、封闭安全出口,部分通道甚至需要爬行通过,门禁系统无法紧急开启。
3. 人员被限制在解谜类主题房间,紧急情况下无法有效开启房门。
4、设定黑暗环境、暗门,无法在紧急情况下安全疏散,甚至有人沉迷情境不能正常反应,等等。
四、通信困难:
密室逃脱类场所通常不允许手机、平板等设备入场,可能导致无法迅速反馈初期火灾。
以上仅列示了密室逃脱类场所的部分火灾风险,更多风险提示,参消防救援局发布的《风险指南及检查指引》
第二章 公共娱乐场所的防火分类
从建筑防火角度,公共娱乐场所主要分为三类:
一、剧场、电影院:
剧场、电影院的建筑防火要求,主要遵行《建筑设计防火规范》、《剧场建筑设计规范》、《电影院建筑设计规范》等相关规范的规定。
二、歌舞娱乐放映游艺场所:
根据《建筑设计防火规范》5.4.9条文解释,歌舞娱乐放映游艺场所为歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所。
歌舞娱乐放映游艺场所属于火灾高风险场所,现行规范对这类场所的防火分隔、平面布置、安全疏散、消防设施、装饰装修等,均有较为严格的要求。
有关歌舞娱乐放映游艺场所的概念、建筑防火及消防设施要求,参专题:
三、普通公共娱乐场所:
本文所述的普通公共娱乐场所,是指火灾风险小,火灾负荷低,视野通畅,有利于安全疏散的场所,比如健身房、保龄球馆等。
现行规范较少限定普通公共娱乐场所的防火设计要求,通常满足公共建筑的基本防火要求即可,有限规模的普通公共娱乐场所,甚至不需要设置自动灭火和火灾自动报警系统。在《建筑内部装修设计防火规范》中,普通公共娱乐场所的防火要求甚至低于办公场所,高层建筑中允许使用可燃装饰织物、家具和其他可燃装饰装修材料,单多层建筑中甚至不限燃烧性能等级(未禁止易燃材料)。
很明显,密室逃脱类场所不应按普通公共娱乐场所定性,错误的防火定性,是引发重大火灾风险的根源!
注:公共娱乐场所属于人员密集场所,有关各类场所的具体区别及概念,参专题:破局| 人员密集场所·人员密集的场所!
第三章 密室逃脱类场所的防火定性
一、密室逃脱类场所不应按普通公共娱乐场所定性:
密室逃脱类场所的火灾风险、火灾负荷、安全疏散要求等,均大于普通公共娱乐场所,不应按普通公共娱乐场所定性。
以安全疏散距离为例,普通公共娱乐场所的两个安全出口距离可达80m(设置自动喷水灭火系统的建筑可达100m)。
以装饰装修材料为例,普通公共娱乐场所的防火要求甚至低于办公建筑,普通公共娱乐场所允许采用可燃装饰织物、家具和其他可燃装饰装修材料,单多层建筑甚至不限燃烧性能等级,没有限制易燃材料。
很明显,密室逃脱类场所不应定性为普通公共娱乐场所,错误的防火定性,是引发重大火灾风险的根源!
二、本质上,密室逃脱类场所属于娱乐游艺类场所,理应定性为歌舞娱乐放映游艺场所。
本质上,密室逃脱类场所属于歌舞娱乐放映游艺场所中的娱乐游艺类场所,理应定性为歌舞娱乐放映游艺场所。
三、将密室逃脱类场所定性为歌舞娱乐放映游艺场所,可从设计源头防范安全风险,更可适应《风险指南及检查指引》文件要求:
对于歌舞娱乐放映游艺场所,现行规范限定了相对严格的防火要求,不论是防火分隔、平面布置、安全疏散、装饰装修等建筑防火要求,还是自动灭火、火灾报警、应急照明疏散指示等消防设施标准,均有相对严格的要求,可从根本上解决密室逃脱类场所的诸多安全问题,更可适应《风险指南及检查指引》文件要求。
比如,《建筑设计防火规范》限定了歌舞娱乐放映游艺场所的平面布置、防火分隔、安全疏散、消防设施要求,这类场所不应布置在地下二层及以下楼层,不同厅室应采取防火分隔措施,两个安全出口的距离不应超过50m(设置自动喷水灭火系统的建筑不应超过62.5m),应设置火灾自动报警系统系统,等等。
比如,《建筑内部装修设计防火规范》限定了歌舞娱乐放映游艺场所的装饰装修材料要求,其装饰织物、固定家具和其他可燃装饰装修材料等,均不得采用可燃或易燃材料,等等。
第四章 破局
密室逃脱类场所,有其特定的功能要求,难免出现房间嵌套、暗门等类似影响疏散的设施,在保证消防安全的前提下,怎样满足功能需求,是防火设计必须思考的问题。
一、房间嵌套的处置方案:
密室逃脱类场所,难免出现房间嵌套的布局方案,为满足安全疏散要求,嵌套宜限1级,并确保开门方向有利疏散,确需多级嵌套时,可增设推杆式防火门(可常闭)。(图示1)
如图所示,多级嵌套的房间增设疏散门,疏散门采用火灾时能从内部易于打开的推杆式防火门(不需使用钥匙),开启方式包括火灾报警(手动报警)联动开启、失电自动开启、手动紧急开启等。(图示2)
(图示2)
二、防火单元的确立:
歌舞娱乐放映游艺场所的厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,形成独立的防火单元。
考虑密室逃脱类场所的特殊性,可将每个主题单元作为一个防火单元,当布置在地下一层或四层及以上楼层时,一个防火单元的建筑面积不应大于200m²。
三、通信报警方案:
因情景需要,密室逃脱类场所通常不允许携带手机等通信工具,每个玩家可配置无线报警器,实现一键报警,自动启动安全疏散和应急照明疏散指示系统等。
注:以上方案仅供参考。
第五章 未来
《风险指南及检查指引》的发布,可有效防范密室逃脱类场所的火灾风险,同时,不可否认,短期内难免对这类场所形成冲击。
但是,短期冲击不会影响长期发展,正如当年出台歌舞娱乐场所的规定一样,规范化管理引导了歌舞娱乐场所的长期健康发展!
我们相信,合理的防火定性,《风险指南及检查指引》的有效监督管理,是密室逃脱类行业长期健康发展的重要保证,具重要意义!
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热