- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
细水雾灭火系统-柱塞泵、泄压调压阀原理及应用!
石峥嵘:熟悉了解柱塞泵和泄压调压阀的结构原理,可更深刻的理解和应用高压细水雾灭火系统!
一、柱塞泵结构及工作原理:
柱塞泵是容积泵的一种,利用泵缸内容积的变化来输送液体。柱塞泵内设有活塞缸,缸内有活塞,通过活塞运动吸液推液,由于液体是不可压缩的,所以在活塞压送液体时,可以使液体承受很高的压强,从而获得很高的扬程。
关于柱塞泵的结构原理,可以参见以下视频:
二、设置泄压阀的必要性:
基于柱塞泵的结构形式及工作原理,必须保证柱塞泵的出流,当出流受阻时,压力将不断升高,可能造成严重事故(如电气保护不及时,甚至可能造成泵体或管路爆裂)。因此,应用柱塞泵的系统必须设置泄压阀,当压力达到一定值时自动泄压,通常设置泄压调压阀,这种阀门可以调节压力泄放值。
注:需要说明的是,离心泵的结构原理不同,离心泵在低流量甚至零流量运行时,其压力升高有限,且零流量时电机功率(电流)较小,离心泵在零流量工况下短时间运行不会有过大危害。参见:消防水泵空转和零流量运转,概念、危害及防范措施!
三、柱塞泵在消防系统的应用:
柱塞泵可以产生很高的压力,在消防系统中的典型应用是高压细水雾灭火系统,《细水雾灭火装置》6.10.1.2条规定:泵组单元上应设置安全阀或泄压调压阀以防止管网超压,柱塞泵应设置泄压调压阀。
四、泄压调压阀工作原理:
泄压调压阀设置在流体流通管路上,当管路压力达到预设动作压力值时,泄压调压阀动作,多余流体从泄压调压阀泄至旁通管路。
下图是泄压调压阀原理简化示意图,通过拧紧、拧松顶部的旋钮,可调节弹簧的预紧力,以调节泄压压力值。
泄压调压阀原理简化示意图:
五、细水雾灭火系统视频分解及应用:
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:闭式细水雾灭火系统-湿式系统!
全部评论
最新 / 最热