- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑外墙| 复合保温结构体-材料燃烧性能!
石峥嵘:满足《建规》6.7.3的无空腔复合保温结构体,可作为外墙使用,其保温材料不受《建规》6.7节其他规定的限制。
回答:
1、《建规》6.7.3的无空腔复合保温结构体,是指保温材料与两侧墙体构成的无空腔复合保温结构体,属于夹芯保温系统,保温层和两侧墙体之间不存在空隙,属于一体化的结构受力体系。(图示1)
(图示1)
2、依据《建规》6.7.3要求,建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体的燃烧性能和耐火极限应符合本规范有关建筑外墙的规定,比如,对于二级耐火等级的民用建筑,非承重外墙应为不燃性,耐火极限不应低于1.00h,当外墙采用无空腔复合保温结构体时,其燃烧性能和耐火极限也应满足此要求。
依此,满足《建规》6.7.3的无空腔复合保温结构体,可视为一体化建筑构件,作为外墙使用时,其内、外叶墙和夹芯保温材料满足《建规》6.7.3要求即可。
3、结论:
满足《建规》6.7.3的无空腔复合保温结构体,其保温材料不受《建规》6.7节其他规定的限制,其内、外叶墙和夹芯保温材料满足《建规》6.7.3要求即可。比如,当无空腔复合保温结构体作为人员密集场所建筑的外墙时,夹芯保温材料的燃烧性能可以为B1或B2级,保温材料两侧墙体应采用不燃材料,墙体厚度均不应小于50mm(注:结构体的燃烧性能和耐火极限,仍应符合本规范有关建筑外墙的规定)。(图示2)
(图示2)
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:建筑保温和外墙装饰-防火要求及措施!
- 下一篇:没有了
全部评论
最新 / 最热