- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
细水雾的定义─国内外标准的区别!
石峥嵘:“细水雾”是相对于“水喷雾”的概念,细水雾是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。本文讲解细水雾的概念,以及国内、国际标准的主要区别!文末附视频分解!
根据《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013(2.1.1)的要求,细水雾的定义为:“水在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线下方1.0m处的平面上形成的直径Dv0.50小于200µm,Dv0.99小于400µm的水雾滴。”
关于细水雾的定义,国内、国际标准不太一致,将在下文详解:
一、细水雾定义的国际标准:
在我国细水雾标准出台以前,基本是引用美国消防协会细水雾消防系统标准(NFPA750),在这个标准中,细水雾的定义是:在最小设计工作压力下、距喷嘴1米处的平面上,测得水雾最粗部分的水微粒直径Dv0.99不大于1000μm。也就是说,在这个平面上,有99%的雾滴直径小于或等于1000μm。
二、细水雾的国内标准:
实际上,NFPA750标准涵盖了水喷雾雾滴直径的范围,为严格区分水喷雾与细水雾,我国细水雾规范(《细水雾灭火装置》GA1149-2014)将细水雾的雾滴直径限定为“Dv0.50小于200µm且Dv0.99小于400µm”。
因此,根据我国规范要求,细水雾准确的定义应该是:
细水雾是指在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线向下1m处的平面上形成的雾滴直径Dv0.50小于200μm、Dv0.99小于400μm的水雾滴。也就是说,在这个平面上,有99%的雾滴直径小于400μm,有50%的雾滴直径小于200μm。
三、参考专题:细水雾灭火系统!(点击进入)
小贴士:
雾滴直径Dv的概念:雾滴直径Dv是一种以喷雾液体的体积来表示雾滴大小的方法。示例:
Dv0.99小于400μm,表示喷雾液体总体积中,99%的雾滴直径小于或等于400μm。
Dv0.50小于200μm,表示喷雾液体总体积中,50%的雾滴直径小于或等于200μm。
附:视频分解
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热