- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
纠结的高、中、低压细水雾灭火系统!
石峥嵘:本文讲述高压、中压、低压细水雾概念,解答大家常见的疑问!文末附视频分解!
很多朋友一直在纠结中:
1、为什么我们平常很少看到使用低压和中压细水雾灭火系统呢?
2、按照国家规范,管网工作压力≥3.50MPa就属于高压细水雾灭火系统,为什么大部分细水雾产品的工作压力都在10MPa以上?
针对上述疑问,本文解读如下:
一、高压、中压、低压细水雾灭火系统的分类
关于高压、中压、低压细水雾灭火系统,国家规范、产品应用以及人们的常规概念都存在较大的区别。按细水雾管网中流动介质(水)的工作压力分类,细水雾灭火系统可以分为:(4.1.3)
1、低压细水雾灭火系统:P<1.20MPa
2、中压细水雾灭火系统:
1.20MPa≤P<3.50MPa
3、高压细水雾灭火系统: P≥3.50MPa
二、为什么我们平常很少看到使用低压和中压细水雾灭火系统呢?
我们先讲解低压细水雾灭火系统:
1、低压细水雾灭火系统的工作压力小于1.2MPa,常规的消防离心泵组就可以满足要求,低压细水雾灭火系统类似于水喷雾灭火系统,只是管道要求采用奥氏体不锈钢钢管,喷头结构也有所区别(比如更细的喷射孔径)。
2、低压细水雾灭火系统的雾滴粒径相对较大,喷头的流量系数较高,需要较多的用水量,水渍影响也大,因此低压细水雾灭火系统一般是应用在柴油发电机房、油浸变压器、电缆隧道、电缆夹层、燃油锅炉房等水喷雾常用的部位。
3、低压细水雾灭火系统的保护对象和水喷雾灭火系统区别不大,也需要较多的用水量,但低压细水雾的管网和喷头的成本要高出水喷雾很多,尤其是喷头对水质要求高,日后的运行维护成本也高,因此,人们一般不会选择低压细水雾灭火系统。
我们再看中压细水雾灭火系统:
1、中压细水雾灭火系统的工作压力介于1.20MPa和3.50MPa之间,通常情况下,大于2.0MPa的泵组会使用柱塞泵,柱塞泵的采购和维护成本要比离心泵高。
2、中压细水雾的雾滴粒径有所降低,但还是不能达到理想的效果,因此中压细水雾同样得不到广泛的应用。
中压细水雾灭火系统的适用范围见下表,其中的大部份情况也是可以用水喷雾系统代替的。(3.4.4)
综上所述,虽然中压和低压细水雾灭火系统的工作压力较低,但并没有实质应用空间。很多的高压、中压、低压细水雾灭火系统的应用场所,如果对水渍损失的要求不是太高,都可以用更经济实用的水喷雾灭火系统代替。
三、按照国家规范,管网工作压力≥3.50MPa就属于高压细水雾灭火系统,但目前细水雾产品的工作压力大部分都在10MPa以上,是什么原因呢?
大量实验数据表明,采用合适的细水雾喷头,水在10MPa工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线下方1.0m处的平面上形成的水雾滴粒径可以达到:Dv0.50不大于65µm,Dv0.99不大于100µm。
实际上,只有更细的微水雾滴才能产生更高的灭火效率,喷头流量系数低,水渍损失小,可以用于计算机房、档案室、文物库等较高要求的场所。(3.4.4)
因此,我们目前使用的细水雾灭火系统,大部分都是喷头工作压力不小于10MPa的高压细水雾灭火系统。
三、参考专题:细水雾灭火系统!(点击进入)
附:视频分解
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:细水雾灭火系统-概述及分类!
- 下一篇:细水雾的定义─国内外标准的区别!
全部评论
最新 / 最热