有关《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.6条的问题。
问题一:
回答:
可以这样理解。具体实施,可依据《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第3.4.6条,结合《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第7.2.1条执行。但总体原则是要尽量兼顾所有靠外墙防火分区的灭火救援。
问题二:
回答:
在兼顾所有靠外墙防火分区的灭火救援的条件下,可不连续布置。但在规范修订的过渡期,仍建议按《建筑设计防火规范(2018)》GB 50016的要求,建筑高度大于50m的建筑连续布置消防车登高操作场地。
问题三:
回答:
可行,但应保证架空层通行路径明确清晰、顺畅安全,直达楼梯间入口。当架空层放置可燃物或作为停车场时,应设置专用通道,通道两侧采用防火隔墙,耐火极限不低于2.0h。
问题四:
回答:
住宅两端山墙面一般无门窗洞口,设置消防救援操作场地仅补足长度,对于消防救援无实际意义。考虑板式高层住宅为规则形体,宜按一条长边布置消防登高操作场地。确因现场条件限制,需分散设置消防车登高操作场地时,应考虑场地有效覆盖各单元住户的灭火救援。
问题五:
回答:
参见问题一和问题二。