- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
有关《消防设施通用规范》第3.0.9条的疑问!
问题:
回答:
(1)《消防设施通用规范-解读及应用》第3.0.9条要点解读第2条所述的“安全可靠的消防给水形式”,主要是指水源、水泵以及供电电源等保障措施,比如:①应设置消防水池,当没有设置消防水池时,应采用两路市政消防供水,且应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》4.2.2要求。②消防水泵和稳压泵均应设置备用泵。③应采用双电源供电。④对于室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅,消防水泵的供电或备用动力,尚应符合下列要求:消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。⑤具体要求,可参消防专题:高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!
(2)对于《消防设施通用规范》GB 55036—2022第3.0.9条以外的其他建筑,也应设置高位消防水箱,确有困难时,可依《消防设施通用规范-解读及应用》第3.0.9条要点解读的原则处置。
(3)国家标准设计图集《消防增压稳压设备选用与安装》(98S205)已废止,现行图集为《消防给水稳压设备选用与安装》(17S205),有关增压稳压设备选用,可参消防专题:10大疑难| 稳压.气压.顶压消防给水设备.高位消防水箱、应用指南| 稳压.气压.顶压.恒压消防给水设备-前生今世!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热