建筑内部无法安装发电机组,可以设置于室外?
改造建筑内部受限无法安装发电机组,可以在室外布置一个成品移动的发电设备吗,作为建筑的备用电源。
回答:
(1)柴油发电机房可以依据现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037和《建筑设计防火规范》GB 50016要求设置于室内,也可以作为独立建筑设置于室外。
(2)《建筑防火通用规范-解读及应用》的“4.1.4-图示1、图示2”明示了柴油发电机房与所服务建筑贴邻建造的防火要求,可参照执行;当柴油发电机房独立设置于室外时,不能临时摆放,其建筑的耐火等级,与相邻建筑的防火间距等均应满足丙类厂房要求。