- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
规范争议-有关消火栓箱和灭火器箱的开门角度问题
石峥嵘:关于箱门开启角度的问题,消火栓箱的产品标准和施工验收标准不一致,两者并不矛盾!灭火器箱确有矛盾,满足产品标准应判定合格。解说如下:
一、消火栓箱的产品标准和验收标准不一致,两者并不矛盾:
1、《消火栓箱》(GB14561)要求,箱门的开启角度不得小于160°(5.13);
2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,消火栓箱门的开启不应小于120°(12.3.10)。
3、以上两者并不矛盾,产品生产应满足GB14561要求,箱门的开启角度不得小于160°,安装验收时,现场情况可能导致不能完全开启,受到阻挡的情况下,至少保证120°即可。
二、灭火器箱的产品标准和验收标准确有矛盾,满足产品标准应判定为合格:
1、《灭火器箱》(GA139-2009)要求,开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°(5.4.3);
2、《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)要求,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°(3.2.3)。
3、以上两者确有矛盾,GB50444-2008是适应GA139-1996要求,在GA139-1996中,开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°。GA139-2009进行了修改,因此,在满足产品标准GA139-2009的情况下,应判定为合格。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热