- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
【废止】石峥嵘谈消防:2018,这些阵亡的核心筒方案!
国家消防局近日回复“关于对住宅建筑安全疏散问题的答复意见”(附后),结合即将实施的《建筑设计防火规范》(2018局部修订版),对于规范目前住宅建筑核心筒方案的乱象,有着重要意义!
本文解读新规对核心筒消防疏散方案的重大影响,实例讲解核心筒方案的误区!
一、根据“关于对住宅建筑安全疏散问题的答复意见”要求:两个安全出口在同一楼层上应能通过公共区自由转换,住宅建筑不应通过住宅的套内空间进行转换。也就是说,以下类似方案,将不再许可使用:
二、根据10月1日即将实施的《建筑设计防火规范》(局部修订版)要求,消防电梯前室的短边不应小于2.4m(原规范仅住宅剪刀楼梯间的三合一前室有此要求)。
新规定实施,将斩断原来很多“大开脑洞”的方案(为规避三合一前室短边≥2.4m而采取的变通措施),示例讲解如下:
示例一:
1、下图1中,三合一前室不满足短边≥2.4m要求,经图2变通后,按原规范要求可行;按新规要求,这种方案将不再可行。
(图1)
(图2)
示例二:
本示例二是争议最大的方案(通常认为不可行),因为不满足三合一前室短边≥2.4m要求,直接将前室分成两个,户门直接对前室开放。
新规就是及时雨,直接了断类似争议!
三、实际上,消防局在“关于对住宅建筑安全疏散问题的答复意见”要求中,再次强调“人员在建筑火灾发生时能有多个不同方向的疏散路线可供选择”,结合建规5.5.28要求“进入剪刀楼梯间前室的入口应该位于不同方位,不能通过同一个入口进入共用前室”等要求;那些没有两个疏散方向的过道以及从同一入口进入前室的方案,都是应该否定的,示例如下:
示例1:本示例的二个方案,过道没有两个疏散方向,不许可:
示例2:本示例的过道没有两个疏散方向,且所有住户通过同一个入口进入三合一前室,不许可:
示例3:本示例同示例2,过道没有两个疏散方向,且所有住户通过同一个入口进入三合一前室,不许可(注:在本示例中,可以通过在前室开两个门的方式解决,门的间距不应小于5m):
申明:以上第三项的3个示例,存在较大争议,各省执行标准不一样,尤其像示例1,在多个地区都是可行的。本文观点,仅供参考!


小贴士:核心筒就是在建筑的中央部分,通常由电梯井道、楼梯、通风井、电缆井、公共卫生间、部分设备间等围护形成,与外围框架形成一个外框内筒结构。此种结构有利于结构受力,并具有良好的抗震性,是高层建筑采用的主流结构形式。

附:关于对住宅建筑安全疏散问题的答复。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热