- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
客货电梯&消防电梯-共用前室的原则及要求!
石峥嵘:确因功能需要,住宅建筑的客货电梯可以开向消防电梯前室,但应采取可靠的保障措施。客货电梯设置在消防电梯前室时,客货电梯应满足消防电梯的设置要求,是指客货电梯的防火措施与消防电梯一致,客货电梯的用电负荷等级、联动控制要求等,可依自身需要确定。
参考专题:
一、基本原则:
消防电梯前室是消防员灭火救援的桥头堡,除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和规范许可的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口,以确保消防电梯安全运行和消防员行动安全。
确因实际功能需要,住宅建筑的客货电梯可以开向消防电梯前室,但应采用可靠的保障措施。
公共建筑人员繁杂,消防电梯前室应保持相对独立,考虑实际运行中的不可控因素,客货电梯不应开向消防电梯前室!
二、住宅建筑的客货电梯可以开向消防电梯前室,但应采用可靠的保障措施:
客货电梯开向消防电梯前室,客货电梯的防火措施应与消防电梯一致,不要给前室带来安全风险,防止电梯井成为烟火竖向蔓延的通道:
1、根据《建规》6.2.9-5要求,建筑内电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,客货电梯和消防电梯的电梯层门要求是一致的。因此,实际应用中,客货电梯的相关防火措施,主要是指电梯轿厢及电梯井的相关防火要求,客货电梯轿厢和电梯井等所有结构部件、电线电缆的防火等级应与消防电梯一致。同时,消防电梯和客货电梯均不应附加广告设施、投影设备等其他功能,确保轿厢内的材料均为A类不燃材料。
2、除满足上述要求外,消防电梯井、机房与相邻客货电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门(7.3.6)。
3、客货电梯的人流量较大,当客货电梯设置在消防电梯前室时,走道进入前室的防火门宜采用常开门。
4、客货电梯设置在消防电梯前室时,客货电梯应满足消防电梯的设置要求,是指客货电梯的防火措施与消防电梯一致,客货电梯的用电负荷等级、联动控制要求等,可依自身需要确定。
也就是说,客货电梯和消防电梯的联动控制及电源等,可按各自的要求执行,比如,客货电梯的供配电及联动控制线路,其耐火等级应与消防电梯的要求一致,但客货电梯并不需要消防电源回路供电,可根据自身需求确定用电负荷等级,可按自身需求确定合适的控制方式,等等。
事实上,客货电梯往往需要更灵活的控制方式,强行按消防电梯要求控制,会导致适得其反的结果。
关于客货电梯和消防电梯的电源及联动控制要求,详见专题:电梯的电源切断及报警联动控制要求!
三、公共建筑的消防电梯前室应保持相对独立,不应将客货电梯开向消防电梯前室:
在公共建筑中,客货电梯人流量大且相对繁杂,火灾风险较大,绝不应去挤占本来有限的前室空间,必须确保前室相对独立,应严格遵行规范强条,不应在前室设置客货电梯,以利灭火救援。
1、防烟楼梯间前室和消防电梯前室,是灭火救援的桥头堡,应为相对独立的空间,客货电梯设置在前室,将本来有限的前室空间变为客货候梯厅,人流量大且相对繁杂,容易挪为他用,大大增加安全风险,严重影响前室的安全性和密闭性。
题外话:现实中,人流量大的候梯厅等,必定被充分利用每一寸空间, 如广告.灯箱.刊物架.信报箱.售货机...等等等等,没人记得这是消防前室(也没人懂),必须正视目前的物业水平和实际状况, 不应为了某种目的去做一些不切实际的假设和规定!
2、将客货电梯设置在防烟楼梯间前室或消防电梯前室,其实质是通过“挤占本来有限的前室空间”来节约候梯厅空间,一旦开禁,受经济利益驱使,必成标配,将付出安全代价,埋下隐患!
四、不宜将客货电梯全部设置为消防电梯,将客货电梯全部设置为消防电梯的做法,与实际运行情况不符,存在诸多隐患,也较难实施。
在一些方案中,为达到客货电梯和消防电梯共用前室的目的,将客货电梯全部设置为消防电梯,不妥!
很明显,将所有电梯全部设置为消防电梯,其本质目的是要利用前室空间,可能造成更大的隐患。
1、消防电梯需要消防电源保证,同时涉及层层停靠、从首层至顶层的运行时间不宜大于60s等诸多功能(详见:7.3 消防电梯),将客货电梯全部设置为消防电梯的方案,不利于管理,也较难实施。
2、实际运行中,客货电梯往往会采用更加灵活的控制方式,比如分层停靠、封闭某些楼层的电梯层门出口、投放大量广告设施...等等,这些都是与消防电梯的控制要求相背的,如将所有电梯均按消防电梯设置,可能造成更大的隐患!
3、与实际应用相背的假设和规定,仅能敷衍一时,不可能长期有效!
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:消防电梯(消防电梯前室),26问!
- 下一篇:消防电梯| 火灾应用策略,联动误区!
全部评论
最新 / 最热