- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
解读:水喷雾、细水雾灭火系统-《消防设施通用规范》
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。
依公告精神,《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014和《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。
原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:
-
与《通用规范》不冲突的条文,可能在新标准中以非强制性条文发布。与《通用规范》有冲突的条文,直接废止,或经调整后在新标准中以非强制性条文发布。 -
也就是说,废止的原强制性条文,可能在新标准中作为非强制性条文发布。
第6章 水喷雾、细水雾灭火系统

-
解读:
本条文明确了水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的基本要求,具体实施要求可参《水喷雾规》和《细水雾规》等条文规定。
本条文明确了喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的水量、水质要求,具体实施要求可参《水喷雾规》和《细水雾规》等条文规定。
本条文规定了水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的管道材质要求,具体实施要求可参《水喷雾规》4.0.6,《细水雾规》3.3.10等条文规定。
本条规定了水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的控制方式。
对于泵组式细水雾系统,新增要求具备机械应急操作的启动方式。

1、第1款对于水雾喷头的布置进行了原则性规定,具体实施要求可参《水喷雾规》3.2节规定。
2、第2款与《水喷雾规》3.2.3的内容基本一致,表述略有不同。有效射程是指喷头水平喷洒时,水雾达到的最高点与喷口所在垂直于喷头轴心线的平面的水平距离。
3、第3款与《水喷雾规》4.0.2条第1款的内容基本一致,表述略有不同。离心雾化型喷头喷射出的雾状水滴是不连续的间断水滴,具有良好的电绝缘性能,可有效地扑救电气火灾,适合在保护电气设施的水喷雾灭火系统中使用。撞击型水雾喷头是利用撞击原理分解水流的,水的雾化程度较差,难以保证雾状水的电绝缘性能,因此不适用于扑救电气火灾。
4、第4款相比《水喷雾规》第3.1.3条,用于防护冷却时的要求有别,具体取值,仍建议参《水喷雾规》3.1.3规定。

-
关联条文:《细水雾规》3.2.1~3.2.4 -
解读:
本条文规定了细水雾喷头的布置要求,具体实施可参《细水雾规》3.2节规定。

-
关联条文:《细水雾规》3.4.9 -
解读:
本条文明确了细水雾灭火系统持续喷雾时间。与《细水雾规》3.4.9第1~3款的要求一致。

-
关联条文:《细水雾规》3.5.10 -
解读:
本条与《细水雾规》3.5.10内容基本一致,表述略有调整。
《水喷雾灭火系统技术规范》
调 整 清 单
为方便大家理解,现就《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014中需要调整的条文列示如下:
《细水雾灭火系统技术规范》
调 整 清 单
为方便大家理解,现就《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013中需要调整的条文列示如下:
调整清单,全集下载

(微信长按或扫描二维码,免费下载)
解读:石峥嵘
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热