PVC-C管材-自动喷水灭火系统的使用,应予慎重!
石峥嵘:氯化聚氯乙烯(PVC-C)管可以应用在自动喷水灭火系统中,但应遵行较为严格的规定。
根据2017版《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084,以下简称《喷规》)要求,配水管道可采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管,但应符合下列规定:
1、仅可以应用于火灾危险等级为轻危险级或中危险级Ⅰ级的场所,当设置在无吊顶场所时,该场所应为轻危险级场所;
2、仅可应用于湿式系统,且应采用快速响应洒水喷头;
3、仅可应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管;
4、不应穿越防火分区;
5、当设置在有吊顶场所时,吊顶内应无其他可燃物,吊顶材料应为不燃或难燃装修材料;当设置在无吊顶场所时,该场所应为轻危险级场所,顶板应为水平、光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距离不应大于100mm。
6、PVC-C管材及管件应符合《自动喷水灭火系统 第19 部分 塑料管道及管件》GB/T 5135.19的规定。
由此可知,PVC-C管材的应用,需要遵行较为严格的规定!
但实际应用中,普遍存在后续装修(二次装修)情况,甚至建筑功能都可能调整(或局部调整),很难保证严格遵行以上规定。而且,一定规模的二次装修和功能调整并不需要消防审核验收,业主和改造单位也不熟知相关专业要求,随时可能带来隐患和风险。
为确保系统的有效性,配水干管以后的管网,管材应一致,同层或同一防火分区的管材应统一,因此,一旦采用PVC-C管材,将严重限制日后的功能调整,应予慎重!
参考专题:自动喷水灭火系统!