- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑防火定性-厂区的办公.实验大楼、生活及服务用房、锅炉房、水泵房等!
石峥嵘:厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,通常按民用建筑定性,锅炉房按丁类厂房定性,水泵房宜按公共建筑定性,如有需要,也可以按戊类厂房定性。
一 、设置在厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,按民用建筑(公共建筑)定性,与厂房、仓库等的防火间距等,按公共建筑与厂房、仓库的相关要求确定。
注:丙、丁、戊类厂房与所属的辅助生活用房的防火间距可减小为6m。辅助生活用房是指为厂房生产服务而专设的辅助生活用房,包括车间办公室、工人更衣休息室、浴室(不包括锅炉房)、就餐室(不包括厨房)等,当独立建造时,按公共建筑定性。
二 、独立建造的锅炉房,按丁类厂房定性。
三、独立建造的水泵房,宜按公共建筑定性。如有需要,根据《建规》3.1.1要求,也可以按戊类厂房定性。(注:一、二级耐火等级的戊类厂房没有限定安全疏散距离要求,安全疏散距离应参照公共建筑的要求确定)
四、 独立建造的实验室大楼,应酌情分类:
1、对于实验(试验)为辅,教学或培训为主的大楼,比如学校等教学机构的实验室或研究大楼等,可按民用建筑的公共建筑定性。
2、对于以实验(试验)为主的大楼,比如一些工业和科研机构的实验室大楼,宜按对应火灾危险等级的厂房定性。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热