- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
“迎火面·侧火面”&“防火间距”-怎样合理处置,灵活应用!
(示例1)
文末附规范争议:室外疏散楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口,这个2m是迎火面间距还是侧火面间距?
一、对于只需要采用防火隔墙分隔的两个区域,处于迎火面的门窗洞口,通常需要保证6m的防火间距,处于侧火面的门窗洞口,通常仅需保证1m的防火间距。
1、示例2的住宅,两个单元之间L≥6m,L1≥1m。
(示例3)
(示例4)
注:上述示例中,防火隔墙耐火极限均不大于2小时,如采用3小时的防火隔墙,建议参照后述的防火墙处置。
二、对于需要采用防火墙分隔的两个区域,互为迎火面的门窗洞口,通常需要保证6m的防火间距,互为侧火面的门窗洞口,通常只需要保证2m的防火间距。
1、示例5的U形建筑,L1≥6m,L≥2m。
(示例5)
(示例6)(规范图示)
(示例7)
4、示例8的防火墙,两个门窗洞口正好处于迎火面和侧火面之间,防火间距L折中计算4.0m。
三、规范争议:室外疏散楼梯要求“楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口”,这个距离可以是迎火面2m吗?
1、不可以。
规范图示(示例9)有很明确的表述,这个楼梯周围2m内的门窗洞口,是指侧火面,洞口不能正对疏散楼梯。
(示例9)(规范图示)
(示例10)
注:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
文中突出颜色的下划线内容附链接,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热