- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
连锁联动消防水泵-怎样处置新、旧规范的衔接问题!
石峥嵘:实际应用中,存在大量的局部装修以及新建、扩建项目,可能存在新旧系统交叉重叠的情况,需要有效协调新、旧规范的矛盾,处置好消防水泵的连锁和联动关系!
根据2013版《火灾自动报警系统设计规范》和2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,应直接自动启动消防水泵,这是自动喷水灭火系统和消火栓系统新增的功能要求,同时,取消了老版规范中消火栓按钮连锁启动消防水泵的要求!
实际应用中,存在大量的局部装修以及新建、扩建项目,可能存在新旧系统交叉重叠的情况,需要有效协调新、旧规范的矛盾,处置好消防水泵的连锁和联动关系!
注:本文所述的连锁启泵,即相关规范中所述的直接自动启泵,“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。具体可参专题:消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区!
局部改造及装修
局部改造及装修项目,是指建筑局部装修、改造的情形,这种情况下,必须尊重原建筑的合法性,不能因为局部变动而要求整栋大楼适应新标准。
处置原则:尽量满足现行规范的要求,有困难的情况下,可保留原有制式,依原规范执行,消火栓系统仍采用消火栓按钮连锁启动消防水泵,自动喷水灭火系统采用报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵,可行的情况下,宜增设消防水泵出水管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关,但不应作为强制要求。
新建、扩建
新建、扩建项目是指新增的独立建筑,且新增建筑与原来老建筑共用一套系统,比如某小区一期建设在2014年以前,现在新增二期,二期的消防水池、水泵或屋顶水箱等,需要和一期共用。
处置原则:新增项目按现行规范执行,原来已建项目应根据新规范要求进行功能升级。
1、新建项目应满足现行规范的要求,比如,消火栓按钮只需要满足报警联动启泵要求,不需要连锁启泵,等等。
2、与新建项目相关的消防水泵,出水干管上需要设置压力开关;与新建项目相关的高位消防水箱,出水管上需要设置流量开关,并按相关要求连锁启动消防水泵。
3、其他共用设施的相关功能,也应适应现行规范要求,进行功能升级,比如集中报警系统应包括消防控制室图形显示装置等等。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热