- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
大规模步行街-防火探讨!“步行街长度300m”争议!
有关“步行街长度300m”的控制标准,存在较大争议,主要观点有“总长度控制”、“任意线路长度控制”,“回字形步行街各段长度不累加计算”,等等。
实际应用中,步行街的防火分隔、安全疏散和消防设施等,很难满足设计和规范要求,普遍存在违规调整和改造情形,存在较大火灾隐患,有必要从严限制步行街规模。
本文认为,步行街建筑宜参考“总长度控制”或“任意线路长度控制”要求,对于大规模步行街,可通过无顶棚步行街或防火墙等措施,将步行街分为多个防火单元。
参考如下:
一、通过控制步行街的总长度,实现步行街规模控制:
所有步行街路线长度之和不大于300m(以步行街中心线计)。
示例,图示1中,L1≤300m;图示2中,L2+L3+L4+L5+L6≤300m。
(图示2)
注:对于连通不同街区或直通室外的街道,如两侧未开设任何门窗洞口仅供人员通行,可不计入步行街长度。
二、通过控制每条步行街的长度,实现步行街规模控制:
此方式中,任意一条步行街路线的长度均不超过300m(以步行街中心线计)。
图示3中,任意一条步行街路线的长度均不超过300m:
L7+L8+L9≤300m,L10+L12≤300m,L7+L8+L11(或L13)≤300m, L10+L8+L11(或L13)≤300m,L8+L9+L12(或L10)≤300m,等等。
本方式相对从宽,较为实用,当步行街满足消防车通行及救援条件时,可考虑采用此方式,但应与相关部门沟通确认。
三、对于超过以上规模的步行街,可采用无顶棚步行街或防火墙等方式,将步行街分为多个街区(防火单元)。
在保证步行街基本功能的前提下,将大型步行街分为不同的防火单元,从建筑防火角度,每个街区均可视为独立的步行街。对于超大型步行街,是较为合适的方式,原则上不受规模限制。
1、采用无顶棚步行街,将步行街分为多个街区(防火单元):
图示4中,中间为无顶棚的步行街,两侧为相对独立的步行街区,无顶棚的步行街宽度应满足步行街两侧相邻店铺的防火间距要求,比如,当两侧店铺为单多层建筑时,无顶棚步行街的宽度不应小于6m(具体宽度应满足防火间距规定要求)。同时,无顶棚步行街两侧建筑可通过天桥、连廊等连接,以满足功能需求。
2、采用防火墙,将步行街分为多个街区(防火单元):
图示5中, 相邻街区采用防火墙分隔,当相邻建筑满足防火间距不限的条件时,可贴邻建造。
注:当步行街在防火墙两侧采用连续顶棚时,应为不燃材料,并应采取防火构造措施。
四、补充说明:
1、虚线部分的街道为有顶棚的步行街。
2、步行街应满足消防车通行及救援要求,不满足要求的步行街,应依《建规》7.1.1、7.1.2款要求设置消防车道。
3、步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热