- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消火栓按钮-设置要点及应用,联动连锁应用条件!
石峥嵘:室内消火栓系统应在消火栓箱内设置消火栓按钮;当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵,不宜连锁启动消防水泵;当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应连锁启动消防水泵。
注:本文所述的连锁启泵,即相关规范中所述的直接自动启泵,“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。有关连锁联动控制、自动手动机械控制等区别,可参专题:
消火栓按钮一般设置于消火栓箱内,有五个概念需要掌握:
1、室内消火栓应设置消火栓按钮。
2、当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵启动,不宜作为连锁启动消防水泵的开关。
3、当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为连锁启动消防水泵的开关,直接启动消防水泵。
4、在干式消火栓系统中,消火栓按钮应能连锁启动快速启闭装置的控制阀门(雨淋阀、电磁阀或电动阀等)。
5、可以不设置消火栓按钮的特例:对于不需要设置火灾自动报警系统,且不需要设置消火栓泵的建筑,其室内消火栓可以不设置消火栓按钮。比如:属于常高压系统的室内消火栓系统,且建筑内不需要设置火灾自动报警系统的建筑。
注:有关常高压系统的概念,参专题:低压、高压、临时高压给水系统!
详细解说如下:
一、室内消火栓应设置消火栓按钮:
对于临时高压系统,消火栓按钮可以联动控制消防水泵启动或连锁启动消防水泵。对于常高压系统,消火栓按钮可以定位报警消火栓位置,有利灭火救援。因此,室内消火栓应设置消火栓按钮。
二、当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵启动,不宜作为连锁启动消防水泵的开关:
消火栓系统出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,均可以连锁启动消火栓泵。当建筑物内有火灾自动报警系统时,可以联动控制消防水泵启动,消火栓按钮连锁启动消防水泵的必要性降低。因此,当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵启动,不宜作为连锁启动消防水泵的开关,联动条件如下:
消火栓按钮与该消火栓按钮所在报警区域内任一火灾探测器报警,或消火栓按钮与该消火栓按钮所在报警区域内任一手动火灾报警按钮报警时,均可以通过消防报警联动控制器,联动控制消防水泵启动。
注:正在修订的《火灾自动报警系统设计规范》,调整了报警联动要求,新规范要求“任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时消火栓按钮动作”,才可以联动消防水泵,在修订版规范尚未实施以前,仍应按现行规范设计,详见专题:消火栓按钮报警联动信号的矛盾处置!
三、当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为连锁启动消防水泵的开关,直接启动消防水泵。
消防水泵的(消火栓)现场启动是必要的,当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为连锁启动消防水泵的开关,通过导线引至消防泵控制柜,直接启动消防水泵。
四、对于干式消火栓系统,消火栓按钮应能连锁启动快速启闭装置的控制阀门(雨淋阀、电磁阀或电动阀等)。
五、可以不设置消火栓按钮的特例:
对于不需要设置火灾自动报警系统,且不需要设置消火栓泵的建筑,其室内消火栓可以不设置消火栓按钮,比如:属于常高压系统的室内消火栓系统,且建筑内不需要设置火灾自动报警系统的建筑。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热