- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
安全面| 以通用规则,通解防火间距之困!
石峥嵘:防火墙是减少防火间距的主要手段,在一定规模和火灾危险性等级的相邻建筑中,允许通过设置防火墙减少防火间距(或防火间距不限),但现实应用中,普遍存在与规范条件不完全吻合的情形,存在诸多困惑。
本文尝试以一种通用规则,通解防火间距减少条件的争议及困惑!
对于风险等级较低的相邻建筑,可依以下原则处置防火间距要求:
1、当建筑外墙设置为防火安全面时,安全面不会威胁相邻建筑,也不会受到相邻建筑的威胁,无需考虑安全面与相邻建筑的防火间距。
2、相邻建筑的非安全面相对,是火灾蔓延的主要途径,防止火灾蔓延,须确保相邻建筑没有非安全面相对,或非安全面的最近距离不小于规范许可的防火间距要求。
依此原则,可通解防火间距减少条件的争议及困惑!
一、建筑防火间距,计算原则:
确定不同建筑的防火间距时,可将建筑外墙、屋面等视为非安全面,非安全面的任一点均为火灾传播的危险源,均可能将火灾传播至其他建筑物,外来火灾也可能威胁非安全面,要防止火灾传播,非安全面上任意点与相邻建筑的最近水平距离,均应满足规范的防火间距要求。
通常,非安全面包括凸出外墙的可燃或难燃构件,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,非安全面边界为凸出部分外缘。
(图示1)
注:图中的红色点为火灾危险源示意,同时示意非安全面边界,实际上,非安全面上的任意点均可能是火灾危险源。
二、防火间距减少条件的应用困境,引入“防火安全面”的必要性:
防火墙是减少防火间距的主要手段,在一定规模和火灾危险性的相邻建筑中,允许通过设置防火墙减少防火间距(或防火间距不限),在《建规》和《车火规》等规范中,明确了通过防火墙减少防火间距的条件,但与实际应用存在差距。
(图示2)
三、“防火安全面”和“非安全面”,定性原则:
1、防火安全面:
对于风险等级较低的相邻建筑,火灾传播主要考虑热传导、热辐射、热对流等途径,通常不考虑飞火、爆炸等因素影响。防火墙具备较好的耐火隔热性能,满足背火面温升条件,能有效阻断热传导、热辐射和热对流影响,在风险等级较低的建筑中,可将建筑外墙的防火墙部分(无任何洞口),视为“防火安全面”。
通常认为,防火安全面不会威胁其他建筑,也不会受到其他建筑的威胁,无需考虑防火安全面与相邻建筑的防火间距。
2、非安全面:
对于防火墙以外的其他墙面及屋面(包括凸出外墙和屋面的可燃或难燃构件等),均视为“非安全面“。
非安全面的任一点均可能成为火灾危险源,可能将火灾传播至其他建筑物,外来火灾也可能给非安全面带来风险,要防止火灾传播,相邻建筑不应有非安全面相对(图示3的组1建筑),或相邻非安全面之间,任意点均满足防火间距要求(图示3的组2至组6建筑)。
四、防火墙减少防火间距的实质:
五、安全面减少防火间距的主要机理:
对于火灾风险等级较低的建筑,通过防火墙等措施将非安全面外墙转为安全面外墙,将相邻两座建筑的防火间距,转换为相邻非安全面之间的防火间距,这是安全面减少防火间距的主要机理,并以此解决实际应用中的争议及困惑!
示例,图示2中的六组建筑,引入防火安全面概念后,仅相邻的非安全面存在火灾传播风险(见图示3)。在图示3的6组建筑中,相邻建筑间的红色区域为可能传播火灾的区域,以此,相邻建筑的防火间距,转换为相邻非安全面的防火间距(即红色区域的最近水平距离)。
从图示3可知,组1建筑不存在火灾辐射区域,可以认为,满足《附录》要求的组1建筑,没有非安全面相对,不存在火灾传播风险,防火间距可减少(或不限)。其他各组建筑均有非安全面相对(红色区域),相邻非安全面上任意点的最近水平距离(参图示5至图示10),应满足规范要求。
(图示3)
六、安全面减少防火间距,处置原则:
综上,对于风险等级较低的相邻建筑,可依以下原则处置防火间距要求:
原则1:当建筑外墙设置为防火安全面时,安全面不会威胁相邻建筑,也不会受到相邻建筑的威胁,无需考虑安全面与相邻建筑的防火间距。
原则2:相邻建筑的非安全面相对,是火灾蔓延的主要途径,防止火灾蔓延,须确保相邻建筑没有非安全面相对,或非安全面的最近距离不小于规范许可的防火间距要求。
注:非安全面相对,包括侧向相对,具体可参图示3的红色阴影区域。
七、示例讲解:
《建规》3.4.1、3.4.5、5.2.2和《车火规》4.2.2等条款中,明确了防火墙减少防火间距的相关条款(详见《附录》),其实质是通过防火墙将建筑外墙转换为防火安全面,通过防火安全面减少防火间距(或防火间距不限)。
依上述原则,可解决规范应用中的诸多困惑,示例讲解如下:
说明:以下示例,分别对应图示2和图示3的组1至组6建筑,均为满足《附录》条件要求的两座相邻建筑,其中,有最小防火间距要求的,应满足最小间距要求,最小间距在示例图中以L1表示,比如,满足《建规》3.4.1注2要求的甲类厂房,防火间距不应小于4m(L1≥4m)。
示例1:
图示4的组1建筑,从图示3可知,组1建筑无非安全区域相对,满足《附录》条件的组1建筑,防火间距不限。
(图示4)
示例2:
图示5的组2建筑,从图示3可知,组2建筑有非安全区域相对,非安全区域的最近水平距离(L),应满足两建筑的防火间距要求。(L值依《附录》确定)
(图示5)
示例3:
图示6的组3建筑,从图示3可知,组3建筑有非安全区域相对,非安全区域的最近水平距离(L),应满足两建筑的防火间距要求。(L值依《附录》确定)
(图示6)
示例4:
图示7的组4建筑,从图示3可知,组4建筑有非安全区域相对,非安全区域的最近水平距离(L),应满足两建筑的防火间距要求。(L值依《附录》确定)
(图示7)
示例5:
图示8的组5建筑,从图示3可知,组5建筑有非安全区域相对,非安全区域的最近水平距离(L),应满足两建筑的防火间距要求。(L值依《附录》确定)
(图示8)
示例6:
图示9的组6-1建筑,防火墙设置普通门窗,门窗洞口不能作为防火安全面,从图示3的组6建筑可知,组6-1建筑有非安全区域相对,非安全区域的最近水平距离(L),应满足两建筑的防火间距要求。(L值依《附录》确定)
(图示9)
示例7:
图示10的组6-2建筑,防火墙上设置甲级防火门窗,门窗洞口不能作为防火安全面,从图示3的组6建筑可知,组6-2建筑有非安全区域相对,非安全区域的最近水平距离,应满足两建筑的防火间距要求。
需要说明的是,本文所述规则,通常情况下,可同时兼容其他规范条款,图示10中,由于建筑1防火墙采用了甲级防火门窗,因此,本示例可综合其他规范条款要求确定防火间距,比如:
满足《附录》条件的相邻建筑,当两座建筑均为一、二耐火等级,建筑1为较高建筑,且防火墙上开设甲级防火门窗洞口时,可综合相关条件确定防火间距L2,比如:
1、当两座建筑为丙丁戊类厂房、丁戊类仓库或民用建筑时,依《建规》3.4.1注3、3.4.1注6、3.4.5注2、3.5.3注2等要求,L2不应小于4m;(注:本条件不适应民用建筑与民用建筑相邻)
2、当两座建筑均为单多层民用建筑,且建筑2的屋顶无天窗时,依《建规》5.2.2注5要求,L2不应小于3.5m;
3、当两座建筑均为民用建筑(有一座为高层建筑),且建筑2的屋顶无天窗时,依《建规》5.2.2注5要求,L2不应小于4m。
(图示10)
八、说明:
1、本文规则未阐述建筑屋面的设置条件要求,以及建筑立面仅部分高度为防火墙的设置条件要求,具体参《附录》规定。
2、本文所述的较低风险等级建筑,通常是指一、二耐火等级的非甲乙类场所建筑,具体参《附录》。
3、对于风险等级较高的建筑,存在飞火、爆炸等风险,可能仍需保证最小防火间距要求,在本文示例图中以L1表示,具体要求参《附录》。
4、本文所述规则,可综合其他规范条款要求确定防火间距(如示例7所示)。
5、通常,本文原则不适应于《附录》条件以外的建构筑物,也不适应于禁止减少防火间距的建筑(比如建筑高度100m以上的超高层建筑等)。
6、尽管本文规则已仔细复核相关规范条文,但不可避免争议,实际应用中,应和当地主管和审验部门沟通确认。
九、附录:



重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热