- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
替代原则·管径要求| 水泵试水管、流量测试装置!
石峥嵘:当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于消防水泵的常规试验检查时,出水管上无需设置试水管;当消防水泵未设置流量测试装置时,出水管上应设置DN65试水管。
1、消防水泵的试水管直径,是否必须为DN65?
2、当消防水泵设置有流量测试装置时,可否不设置试水管?
争议由来:
依据现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,水泵出水管上应设置DN65试水管,宜设置流量测试装置。
本文观点:
当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于消防水泵的常规试验检查时,出水管上无需设置试水管;当消防水泵未设置流量测试装置时,出水管上应设置DN65试水管。
分解如下:
一、消防水泵试水管和流量测试装置的前身今世:
1、有关水泵试水管设置要求,最早出现于1982版《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ45-82):
本规范第6.5.2条规定:水泵的出水管上应装设试验和检查用的放水阀门。
2、在1995版《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中,明确试水阀门为DN65,并延续至今:
本规范第7.5.4规定:供水管上应装设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门。条文说明中解释了设置目的及要求:为方便试验和检查消防水泵,规定在消防水泵的出水管上应装设压力表和放水阀门。为便于和水带连接,阀门的直径应为65mm。
3、2006版《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)延续了GB50045-95要求:
本规范第8.6.5规定:消防水泵出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门。
4、现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)提出了流量测试装置要求。
本规范延续了1995版《高层民用建筑设计防火规范》的试水管要求,同时提出了流量测试装置要求,本规范第5.1.11规定:
二、DN65试水管的设置目的,是为方便“试验和检查消防水泵”:
由上述可知,消防水泵的试水管要求,定性于1995版的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95),本规范明确了试水管的设置目的及功能要求:为方便试验和检查消防水泵,规定在消防水泵的出水管上应装设压力表和放水阀门,为便于和水带连接,阀门的直径应为65mm。
在上世纪90年代初,主要灭火设施为室内消火栓,通过水带水枪已可满足测试要求,且鲜有其他合适的测量装置,本规定完全符合当时实际情况。
三、严格意义来说,DN65试水管已无法适应现代消防设施的试水功能要求:
在现代消防设施中,自动灭火设施已为主导地位,单一的DN65试水管已难担负严格意义上的消防水泵试验和检查重任,比如:自动喷水灭火系统需要更小的测试流量,消防炮、雨淋系统等可能需要更大的测试流量,等等。
当然,常规的水泵试验和检查并不需要进行各种工况测试,即使是对于消火栓以外的其他水灭火系统,DN65试水管仍可视为满足水泵的常规试验和检查要求。
四、流量测试装置完全可以替代消防水泵的试水管功能。
流量测试装置可检测认定“工程中所安装的消防水泵能否满足该工程的消防需要”,很明显,通过流量测试装置测定水泵出水流量,可准确试验和检测各类消防系统的水泵功能,完全可以替代消防水泵的试水管功能。
五、结论:
1、当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于消防水泵的常规试验检查时,出水管上无需设置试水管:
通过流量测试装置测定水泵出水流量,可准确试验和检测各类消防系统的水泵功能,并检测认定“工程中所安装的消防水泵能否满足该工程的消防需要”。因此,流量测试装置完全可以满足“试验和检查消防水泵”的功能要求,完全可以替代消防水泵的试水管功能,当消防水泵设置有流量测试装置时,出水管上无需设置试水管。
注3:当需要测量不同流量工况时,宜设置方便流量调节的阀门。
2、当消防水泵未设置流量测试装置时,出水管上应设置DN65的试水管。
不同类别的灭火设施,流量工况有别,相对来说,消火栓系统是最普遍应用的系统,考虑室内消火栓较多配套DN65消防水带,采用DN65试水管,通过室内消火栓配套的水带水枪即可测试,是较为合适的方式。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热